双电源应急照明的灯具是否需要带蓄电池?
pdh20050818
2012年04月10日 17:02:32
只看楼主

请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?

请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?
免费打赏
电气meinv
2015年11月05日 08:41:55
35楼
学习了
回复
lyf830619
2015年11月05日 08:51:14
36楼
《建筑照明设计标准》7.2.2条,自己看看吧,疏散照明貌似是必须的,安全照明和备用照明貌似不是必须蓄电池。
回复
an3830204
2015年11月12日 15:28:13
37楼
不亮是不是不对啊。。。当主电没电的时候,备用电启动的时候灯具必须是要亮的,否则怎么启动应急照明呢?
回复
xiamuzhixin
2015年11月12日 15:33:23
38楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-12 15:39 编辑 an3830204 发表于 2015-11-12 15:28 不亮是不是不对啊。。。当主电没电的时候,备用电启动的时候灯具必须是要亮的,否则怎么启动应急照明呢?对于灯具来说,主电和备电都只是给充电线供电的外部电源,只有充电线失电之后蓄电池才会工作,灯具才会亮。如果主电时候灯具是亮的,那么切换备电也是亮的(不考虑启辉和切换时间等因素),如果主电时候灯具是灭的,那么切换备电一样是灭的。另外,灯具必须要亮是在做消防强启?如果是的话,你把备电取消看看。消防状态切断主电,蓄电池开始工作亮灯。
回复
an3830204
2015年11月12日 15:37:27
39楼
把备用电去掉当然是没有问题的了。。。可是这样能通过消防验收吗?
回复
an3830204
2015年11月12日 15:39:19
40楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-12 15:33 对于灯具来说,主电和备电都只是给充电线供电的外部电源,只有充电线失电之后蓄电池才会工作,灯具才会亮 …请教你个问题:在消防应急回路上设计1.2m长地下车库用吊杠日光灯,这种灯具消防产品有备案吗?需要加防火玻璃罩吗?
回复
xiamuzhixin
2015年11月12日 15:46:03
41楼
an3830204 发表于 2015-11-12 15:37 把备用电去掉当然是没有问题的了。。。可是这样能通过消防验收吗?蓄电池也是电源,很多院的做法都是这种,无EPS用灯具蓄电池作为第二电源(小项目的时候采用,只不过蓄电池维护起来比较麻烦)。如果一定要有备电,那么要在灯具的面板开关上做文章(看你的描述,应该是有可以手动开关灯具的开关,如果不是的话就不适用)。在切换备电状态下,用一个消防的信号打开这个开关或者另开一路回路接通灯具。
回复
xiamuzhixin
2015年11月12日 15:47:40
42楼
an3830204 发表于 2015-11-12 15:39 请教你个问题:在消防应急回路上设计1.2m长地下车库用吊杠日光灯,这种灯具消防产品有备案吗?需要加防火 …产品方面的东西我不太熟,你最好问问论坛里的大神。
回复
an3830204
2015年11月12日 15:49:53
43楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-12 15:46 蓄电池也是电源,很多院的做法都是这种,无EPS用灯具蓄电池作为第二电源(小项目的时候采用,只不过蓄电池 …在消防控制室有个消防集中控制模块可以控制应急线路的开启和关闭,我的意思是:用这个模块来操作,可以实现;但是不知道消防验收能不能通过。。楼主能回答我提问的地下车库的问题吗?
回复
zlj5778
2015年11月12日 15:59:36
44楼
常亮的要消防强启,常不亮的要消防强切
回复

相关推荐