天棚中的照明配线必须用钢管吗?
liewjun
liewjun Lv.7
2006年10月18日 21:22:50
来自于防雷减灾
只看楼主

防火规范上说有可燃物时用钢管。低压配电规范上说必须用钢管。那么没有可燃物是否可以用阻燃管(FPC)

防火规范上说有可燃物时用钢管。低压配电规范上说必须用钢管。那么没有可燃物是否可以用阻燃管(FPC)
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月19日 09:49:21
2楼
不是必须用钢管,而是必须用金属管(或金属线槽)。间GB50054-95《低压配电设计规范》第5.2.7条。
回复
蓝鸟
2006年10月19日 10:11:12
3楼
这个话题好象讨论过的.用金属管。
回复
hhsscc
2006年10月19日 11:00:03
4楼


赞同
回复