希望TWT加边墙型喷头的计算。
wp63
wp63 Lv.4
2006年10月18日 23:47:02
只看楼主

在许多酒店设计边墙型喷头。但消防部门对边墙型喷头的设计要求很高,如果TWT加边墙型喷头的计算。那就太好了。我使用TWT作喷淋计算提供的计算书基本上得到消防监督部门的认可。表明TWT对于喷洒系统的计算是经得起审核的。

在许多酒店设计边墙型喷头。但消防部门对边墙型喷头的设计要求很高,如果TWT加边墙型喷头的计算。那就太好了。
我使用TWT作喷淋计算提供的计算书基本上得到消防监督部门的认可。表明TWT对于喷洒系统的计算是经得起审核的。
免费打赏
请勿飞扬
2006年10月19日 09:15:07
2楼
边墙型喷头计算和普通喷头一样啊,仅仅是K值不一样。

以后软件可以单独修改喷头的k值。
回复
wp63
2006年10月20日 01:57:36
3楼
我主要指需要解决的问题是:
1.在一定的宽度和一定的跨度选择什么样的边墙扩展覆盖型喷头.
2.边墙扩展覆盖型喷头在保护大跨度的客房时需要多大的压力,流量才能达到喷湿对面1.2米的墙面.

以上二点在我市使用时,一般需要提供水力计算书给消防监督部门,
3.如果客房长度/跨度均小于3米直接采用标准边墙型喷头解可.基本不需要计算可以通过消防审核.
回复
chengshaofei
2009年05月01日 20:50:23
4楼
在喷头处双击,既可以修改之
哈哈