我想问一下8000KVA的变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?

我想问一下8000KVA的变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?
免费打赏
lingxuct
2012年04月11日 12:30:35
2楼
高低压的电压是多少?
回复
linfangxun
2012年04月12日 10:39:53
3楼
高侧电压35KV、低侧电压10KV
回复
linfangxun
2012年04月12日 11:16:40
4楼
我这样算不知道对?高侧8000/1.732*35约等132A,选用150-300/5,10P20。
高侧8000/1.732*10.5约等440A,选用400-800/5,10P20。
请各位同行多帮忙,谢谢。
回复
无纤尘
2012年04月13日 15:47:04
5楼
可以的,没啥问题
回复
inrain
2012年04月17日 23:56:35
6楼
呵呵,CT不能只按额定电流选,还要看二次设备/保护的要求
另外,8000KVA的变压器很大了,10KV侧的电流互感器一次电流还要放大,选到1000以上比较合适。。。。
回复
一枕黄粱
2012年04月18日 07:16:50
7楼
一二次电压是多少伏呢?
回复
shiyanchang
2012年04月19日 10:58:51
8楼
注意:互感器要有两组测量、三组保护绕组。
回复
wx_1654003409535
2022年05月31日 21:47:37
9楼

电流互感器变比和准确级的选择是否要考虑系统短路电流?