土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房屋建筑设计的两大问题

房屋建筑设计的两大问题

发布于:2012-04-11 14:03:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
房屋建筑设计的两大问题
1、房屋设计中的基础拉梁设计问题
多层框架房屋基础埋深值大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在土0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定.L殳置箍筋加密区。但就抗震而言.应采用短柱基础方案。一般说来,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱基础时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面宽度可取柱中心距的l/加~l/弧高度可取柱中心距的l/12~l/180构造基础拉梁的截面可取上述限值范围的下限,纵向受力钢筋可取所连接柱子的最大轴力设计值的l 0%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各214,箍筋不得小于8@200。当拉梁}:作用有填充墙或楼梯柱等传来的荷载时,拉梁截面应适当加大,算Ⅲ的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础高或短柱项标高相同。在这种情况下,基础可按偏心有受压基础设计。当框架底层层高不大或者基础埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁来平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋戊令跨拉通,负弯矩钢筋至少应在l/2跨拉通。拉梁正负弯矩钢筋在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则町按中心受压设计。
2、房屋设计图中框架计算简图不合理
无地下窜的钢筋混凝土多层框架房屋,其独立基础埋置较深,在一0.05In左右设有基础拉梁时,应将基础拉梁按层l输入。以某学生宿舍楼为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.Om,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架结构的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.3 5m,即假定框架房屋嵌固在一O.05m处的基础拉梁顶面。基础拉梁的断面和配筋按构造设计·基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算简图是不妥当的。因为,第一,别墅设计图按构造设计的拉粱无法平衡柱脚弯矩。第二,Ⅸ混凝土结构设计规范))(GB50010-2002)第7.3.1l条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层l输入.拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输人.这样,计算剪力的首层层高为Hl=4—0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、层4层高均为3.3in。根据《抗震规范》第6.2.3条,框架柱底层柱脚弯矩设计值应乘以增大系数1.2 5。当设拉梁层时,一般情况下.要弄清楚底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁顶面处的截面控制。考虑到地基t的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下摩层数为l,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的配筋。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwwwwbbb
    wwwwwwbbb 沙发
    谢谢楼主分享心得!!!
    2012-04-24 15:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • 枕一地落花而眠
    不是很懂,但是顶一下了
    2012-04-23 22:09:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于容积率

容积率容积率,是指一个小区的总建筑面积与规划用地面积的比率。对于发展商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过2,绿地率应不低于30%。容积率一般是由政府规定的。   现行城市规划法规体系下编制的各类居住用地的控制性详细规划,一般而言,容积率分为 独立别墅为0.2~0.5,   

回帖成功

经验值 +10