高18M库房,自动灭火该怎样做
rickyji
Lv.2
2004年03月25日 00:34:34
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
钢结构库房高18M,5500平方米.甲方不想每4M起一层喷淋.请教有没有方案.
钢结构库房高18M,5500平方米.甲方不想每4M起一层喷淋.请教有没有方案.
免费打赏
1969yfj
2004年03月25日 07:29:33
2楼
按规范,甲方说了不算
回复
liangfp
2004年03月25日 10:38:43
3楼
采用快速响应早期拟制喷头的最大净空高度为12米,超过12米,需要每4M起布一层喷头,否则违反规范,如果甲方不愿意,可以将库房设成两层。