这些年一直在做柜子结构,今天在群里看见个哥们以前总结的18和28的区别,突发奇想觉得有必要理理自己的头绪; 28柜是行业内民企最流行的产品,也最成熟,但现在市面很多28柜的五防连锁不够完善,比如柜子基本都可以开门操作,建议中门和断路器的底盘做联锁,保证关门操作!其实新机有满足这款功能的底盘,希望柜子都能采用; 后门与接地开关无反向联锁,这样的反向联锁在接地开关轴端柜后侧适当改变时可以满足要求的,但为什么很多厂家为什么不去做呢?即使招标文件中明确提出?
这些年一直在做柜子结构,今天在群里看见个哥们以前总结的18和28的区别,突发奇想觉得有必要理理自己的头绪;
28柜是行业内民企最流行的产品,也最成熟,但现在市面很多28柜的五防连锁不够完善,比如柜子基本都可以开门操作,建议中门和断路器的底盘做联锁,保证关门操作!其实新机有满足这款功能的底盘,希望柜子都能采用;
后门与接地开关无反向联锁,这样的反向联锁在接地开关轴端柜后侧适当改变时可以满足要求的,但为什么很多厂家为什么不去做呢?即使招标文件中明确提出?
总体来说28柜结构合理,便于设计,装配,调运,是一款很不错的产品;
因为单位内现在用的一批柜子是西门子的NXAIR-S柜,对该产品也稍微有点了解,总体上觉得没有西门子的8BK20柜子有西门子特色,
S柜的总体感觉是结构牢靠,中门上的操作孔很多,但平时未必都用的的到,柜子的紧固螺丝偏多,柜子在紧固主母排与支排时需要松紧的螺丝多..........使用情况来说S柜的五防是很完善的,充分考虑到了现场的使用情况,柜子上有独立的泄压通道,这个是亮点,就写这么多了以后有想法再写点,希望大家也给点自己的想法,谢谢
2楼
楼主的感慨有点恨铁不成钢的意思。
国内厂家生产的开关柜从来都没有自己的自主产权,都是仿制、简化、降成本、再仿制。量变变成质变,最后柜子就成现在这样。
国内的KYN18就是仿制8BK20。以前28没有流行的时候销售很多,很大一部分都用于电厂电网。非常可靠,结构结实,联锁完善,接地回路也非常可靠。国产化后发现整个柜子和手车配合非常密切,根本没有什么地方可以非常简化,用铜量也挺大,也只有电气行业最早的几个大厂做的比较多,小厂根本做不了。
KYN28仿制ABB的UniGear ZS1。ZS1非常完善,楼主所提到的28没有的联锁它都有,而且还有几个你没提到的联锁它也有。但是被国产化后仿制成KYN28,这些东西都没有了,一方面是简化结构降低国产化难度,另一方面涉及到ABB的专利,最好不要仿制,但是又没发明出替代的联锁,第三方面有些不常用到的联锁可以靠好的操作程序(操作票之类的)(必须执行到位)来补充。
国内厂家很多水平不高,很多专业知识都不懂就做产品,还有些厂家,明明知道这些缺陷却不改进,很大程度上是因为成本压力,加这么多东西成本就高了不少,现在市场竞争这么激烈,又有几个厂家愿意这么做呢。
回复
3楼
说的很好,看看现在的厂家,还有几个真心的愿意去改善提高,都向前看了
回复
4楼
没想到国内的KYN18是仿西门子的8BK20,可惜现在的西门子S柜上有太多ZS1的特征…………
回复
5楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
学习学习在学习
回复
9楼
回复
10楼
学习了不少有用的东西。
回复
11楼
希望楼主能全面总结一下,供我们大家学习学习!谢谢楼主分享!