这些年一直在做柜子结构,今天在群里看见个哥们以前总结的18和28的区别,突发奇想觉得有必要理理自己的头绪; 28柜是行业内民企最流行的产品,也最成熟,但现在市面很多28柜的五防连锁不够完善,比如柜子基本都可以开门操作,建议中门和断路器的底盘做联锁,保证关门操作!其实新机有满足这款功能的底盘,希望柜子都能采用; 后门与接地开关无反向联锁,这样的反向联锁在接地开关轴端柜后侧适当改变时可以满足要求的,但为什么很多厂家为什么不去做呢?即使招标文件中明确提出?
28柜是行业内民企最流行的产品,也最成熟,但现在市面很多28柜的五防连锁不够完善,比如柜子基本都可以开门操作,建议中门和断路器的底盘做联锁,保证关门操作!其实新机有满足这款功能的底盘,希望柜子都能采用;
后门与接地开关无反向联锁,这样的反向联锁在接地开关轴端柜后侧适当改变时可以满足要求的,但为什么很多厂家为什么不去做呢?即使招标文件中明确提出?
总体来说28柜结构合理,便于设计,装配,调运,是一款很不错的产品;
因为单位内现在用的一批柜子是西门子的NXAIR-S柜,对该产品也稍微有点了解,总体上觉得没有西门子的8BK20柜子有西门子特色,
S柜的总体感觉是结构牢靠,中门上的操作孔很多,但平时未必都用的的到,柜子的紧固螺丝偏多,柜子在紧固主母排与支排时需要松紧的螺丝多..........使用情况来说S柜的五防是很完善的,充分考虑到了现场的使用情况,柜子上有独立的泄压通道,这个是亮点,就写这么多了以后有想法再写点,希望大家也给点自己的想法,谢谢