安装不足之处请大家指出

安装不足之处请大家指出

DSC00765.JPG


DSC00766.JPG


DSC00767.JPG


DSC00768.JPG


DSC00769.JPG


DSC00770.JPG


DSC00771.JPG


DSC00772.JPG


DSC00773.JPG


DSC00774.JPG


DSC00775.JPG


DSC00776.JPG


DSC00777.JPG


DSC00778.JPG


DSC00779.JPG


DSC00780.JPG


DSC00781.JPG


DSC00782.JPG


DSC00783.JPG

免费打赏
shadan246800
2012年04月13日 10:54:10
2楼
施工质量一般啊
回复
panlin88458427
2012年04月13日 14:14:49
3楼
那里安装不好的能指出吗
回复
dyw.004
2012年04月13日 17:12:44
4楼
先说2点、
1、盘管进出风软接建议用保温帆布,起码也用带铝箔面的吧?结露先不说,起码减少冷量损失。
2、水管安装先上支架,后按水管,你看图中所有盘管进回水管都没支架。
回复
dyw.004
2012年04月13日 17:13:24
5楼
说不定金属软管的垫圈已经压坏了。
回复
zhaowenliangde
2012年04月13日 17:18:58
6楼
过滤器的检查口应在下面,支管安装缺少吊架,管道安装不平直间距不一致,支管转弯太多。
回复
ahvrv
2012年04月14日 06:45:28
7楼
支架少些,过滤器滤网端朝下。你这样安装只会堵塞系统而不能过滤。
回复
pingying_chen
2012年04月14日 09:08:20
8楼
没装二通阀啊
回复
wtb237403
2012年04月14日 09:51:50
9楼
1、过滤器滤网口应该朝下,条件不允许的,起码也要持平。
2、没见装有二通阀。
3、木托和管配合不紧,用错规格?(倒数第三张)
4、支管没见有吊杆,是不是还打,不过都是先打吊杆后装管。
5、FP是不是装得太斜了?不至于那么斜吧。
回复
youv179
2012年04月14日 10:41:22
10楼
看起来就是支管不水平 啊,也没支架,好像也没看到有二通阀,我想问问是怎么控制啊
回复
flashmavv
2012年04月14日 17:41:52
11楼
支管安装存在下翻U弯的现象,容易积气影响风盘效果(六、七张)
回复