本人目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔1台,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。

本人目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~
冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。
我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔1台,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题
1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?
2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。
3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者不飘水。
请多多指教,谢谢~
免费打赏
lichangan1000
2012年04月17日 11:30:14
2楼
1.冷却塔选择不应过大。最多不大于设计水量25%,否则布水不均匀会影响冷却效果。
2.通常冷却塔进水管处需要压力为0.04MPa,即4m压力。
3.冷却塔底盘水深太浅,会产生进气现象,会影响正常运转。若冷却塔在屋面可不予理会。
4.低温冷却塔一般温降是5°。不是6°。10°属中温。25°为高温。
回复
zgy_sd
2012年04月20日 10:53:22
3楼
注意冷却塔回水是否有压力,如果是重力回流,就要小心了,要设置回水水池,还要符合集水盘容积。