柱子抄平水问题?
xiaohe423
xiaohe423 Lv.2
2012年04月12日 17:13:58
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构,每一层给柱子抄平水,每次的第一个标高点从哪里引,怎么引? 不要对我说,什么“为避免误差累计,每次从最底层的标高点(固定点)或者首层的沉降点引”,这不切实际,我想问的是在现场到底怎么处理,每一层一般抄多高?

框架结构,每一层给柱子抄平水,每次的第一个标高点从哪里引,怎么引? 不要对我说,什么“为避免误差累计,每次从最底层的标高点(固定点)或者首层的沉降点引”,这不切实际,我想问的是在现场到底怎么处理,每一层一般抄多高?
免费打赏
浪迹匪爷
2012年04月16日 17:15:09
12楼
把标高打在外架上,假如隔断时间久之后,还要去核对先前的标高,看外架有没有下沉,这个很关键,会存在误差的
回复
sk199003180311
2012年04月16日 19:29:46
13楼
这个问题我也在一直询问,求教、、
回复
qzb726
2012年04月16日 19:45:19
14楼
回复
海洲湾
2012年04月16日 20:46:21
15楼
基础及一层施工时把水准点抄测到塔吊架子上,等一层柱子拆了模板后,把0.000引测到一层的柱子上,五层以下均从0.000传递高程,不少于两个基准点,以上每五层做测量基准点,以此类推,基准点要精确,减少累积误差。
回复
林宝坚尼
2012年04月17日 12:11:39
16楼
学过工程测量的都应该知道误差产生的原因、累积误差允许达到的范围,不是凭感觉或最后误差积累太大了才发现的,要结合测量工具进行计算;
基准标高点或者说标高引入点,设置的时候就要考虑这个点是否稳固、是否容易沉降或变动,不可能把这个点设置在外架上!
尤其是高层,不要怕麻烦,是到最后发现误差太大无法更正而被索赔麻烦,还是你谨慎、规范测量麻烦?
回复
a13329740720
2012年04月17日 13:06:01
17楼
不管什么方法,所用的仪器一定要确保达到要求,操作人员一定要仔细。
回复
无间道
2012年04月17日 15:50:16
18楼
正确的方法是把原始高层打到电梯前室,经复核确认无误后,作为每一层的水平高层点。这样既方便又准确。
回复
cscec_hc
2012年04月17日 16:22:58
19楼
一般是事先将每层控制标高做在塔吊标准节上或者外架钢管上。跟随塔吊升节或者起外架时往上引,引完后注意复合,将误差控制在允许范围内。测量就是个细心活,加油吧
回复
maoshua0556
2012年04月17日 16:30:12
20楼
采取多点控制的方式进行处理,为避免误差累计,每次从最底层的标高点(固定点)或者 冰狼官网的沉降点引
回复
gong_xin2012
2012年04月17日 17:25:41
21楼
就看你楼层的高度了,如果是十几层高就从底层控制点往上引了(50m大卷尺)