请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
dennisjordan
2012年04月12日 17:53:42
来自于变压器
只看楼主

请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?请问他们之间能用电缆连接吗?我看到的都是母线连接?请告知下为什么?谢谢各位大侠

请问,电压等级10KV,变压器和低压进线柜连接问题?
请问他们之间能用电缆连接吗?我看到的都是母线连接?
请告知下为什么?谢谢各位大侠
免费打赏
yue1945
2012年04月12日 18:46:24
2楼
箱变还是油变?
箱变不怎么清楚,如果是油变的话最好是用电缆。
回复
lingxuct
2012年04月12日 18:54:02
3楼
变压器与低压开关柜之间,距离不会太远,用硬母线连接,清楚可靠,载流量大,散热也好。

用电缆连接,是不得已而为之,可能是硬母线架设路径有困难。
电缆散热差,截面做不大。硬母线如100X10就有1000平方了(且是小母排),很简单;1000平方的电缆见过吗?
回复
zyz8438
2012年04月13日 10:02:43
4楼
没什么不能的,只是施工和运行维护起来不太方便而已!
回复
willie215300
2012年04月13日 11:05:07
5楼
配电房还是箱变?走铜牌的话比较省,而且也很可靠,电缆是逼不得已才使用的
回复
dennisjordan
2012年04月13日 16:25:09
6楼

非常谢谢!!
回复
liweichao2877519
2012年04月13日 18:57:24
7楼
这个主要看甲方愿不愿意多掏钱用铜排,还有要看计算的电流多大,如果大于630A,要用铜排。
回复