去南充调试抽出式开关柜的时候,应要求添加远程启停按钮连接,但是插入抽屉的时候接触器自动吸合然后马上停止。NZB综合保护装置显示断相保护。同一批次有四个相邻远程启停按钮都是出现这样的情况,但是其他的远程启停都正常。就地模拟远程启动可以控制接触器吸合与断开,检查远控线路和操作按钮也都没有发现问题。由于电缆沟的电缆比较多,怀疑强电流对保护装置的影响。请求高手解答下!!!急!!!!!