毕业设计疑问,关于挡土墙!
zhongzhifeng1
2012年04月13日 11:35:24
来自于道路工程
只看楼主

资料是地面标高:147.00M;挡墙顶面标高:154.00M。I 种植土含腐殖质约0.4m;II 低液限粘土:可—硬塑,厚度大于1.45-1.6m;地基容许承载力100-150KPa;III 含角砾低液限粘土:坚硬,厚度大于7.5m,地基容许承载力350-400KPa;IV 高液限粘土:可—硬塑,厚度大于7.5m,地基容许承载力350-400KPa;V 硅化灰岩:弱风化层,岩质较硬,厚度大于5.5M,地基容许承载力800-1200KPa;

资料是
地面标高:147.00M;挡墙顶面标高:154.00M。
I 种植土含腐殖质约0.4m;
II 低液限粘土:可—硬塑,厚度大于1.45-1.6m;地基容许承载力100-150KPa;
III 含角砾低液限粘土:坚硬,厚度大于7.5m,地基容许承载力350-400KPa;
IV 高液限粘土:可—硬塑,厚度大于7.5m,地基容许承载力350-400KPa;
V 硅化灰岩:弱风化层,岩质较硬,厚度大于5.5M,地基容许承载力800-1200KPa;

那么我设计的挡土墙是否要到“含角砾低液限粘土”来确定挡土墙高度? 由于现在要设计重力式挡土墙,那么我该选择哪种类型的呢?我看过很多6m高的例子验算,地基应力都达到250-300kPa了,那么我假定的墙高是10m,那地基承载力肯定不够的,各位大大指导一下!
免费打赏
旭日东升
2012年04月16日 11:34:11
2楼

设计本来就是个实验的过程,你自己拟定一下尺寸,算一算吧。如果真的不行,再来想办法。最好能清楚其设计计算原理,不能一味追求软件。真正把手工计算搞懂了,软件校核一下当然好。
还有,挡土墙不局限一种型式,可以尝试更多的型式,如:扶壁式挡墙,或者修改重力式挡墙尺寸(只要不小于规定的)都可以。(一般墙高达到10米,采用重力式挡墙体积非常庞大,这个要看当地材料的价格怎么样。采用扶壁式挡墙在考虑之例)
回复
hacker1616
2012年04月17日 22:15:22
3楼
地面标高:147.00M;挡墙顶面标高:154.00M。 挡墙高度:154-147+1=8m大概就够了,至于承载力的问题可以通过扩大基础底面积减小对基底的应力。 看下《土力学》上面是怎么算的吧,这个还是要自己看书
回复
成工工
2012年04月19日 08:44:56
4楼
基础置于,III 含角砾低液限粘土:坚硬,厚度大于7.5m,地基容许承载力350-400KPa;
应该满足要求,还可以考虑采用衡重式的挡墙。
回复
djj006
2012年04月29日 10:35:20
5楼
这是真东西!!!!认真搞
回复

相关推荐