风盘额定风量与房间所需风量不相符时,如何选型?
xuke854
xuke854 Lv.8
2006年10月20日 11:30:13
来自于中央空调
只看楼主

请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

1161315012761.JPG

免费打赏
coolheating
2006年10月23日 09:35:51
12楼

你用上述公式算的话,应该采用风机盘管的显热来计算,且你选的风机盘管的制冷量应当是在温差大于7度的情况下测得的,你可以看一下它的样本上的测量条件。如果这样的话,该风机盘管的制冷量将有所降低的。这需要校合一下
或者用全热的话,其焓差应该不止只有7点几,或者说该风机盘管冷量是在焓差大于你的焓差情况下测得的,同样需校合。
回复
xuke854
2006年10月24日 10:03:25
13楼
还是不太明白,困惑呀
回复
vincent_nk
2006年10月24日 10:36:28
14楼

你的公式才是错的,用焓差计算时不加定压比热,用温差计算时才加。
回复
lclong_316
2006年10月24日 21:04:54
15楼
风机盘管的负荷实在某中条件下测的的!
送风量达不到要求,冷量就满足不了,随着时间的推移,换热系数的降低,根本达不到效果!
以计算的风量为参数选择!
负荷可能很大,但是他的运行能耗可以根据要求自动调节
回复
coolheating
2006年10月26日 08:54:20
16楼

是1.2
回复
coolheating
2006年10月26日 08:55:17
17楼

怎么版主不发表下高见阿
回复
xuke854
2006年10月26日 09:32:18
18楼
我想这个问题的关键在于:风量的计算公式究竟是不是陆耀庆《实用采暖空调设计手册》上的面提到的公式,请大家对关于由冷量计算风量的公式发表自己的看法,这才是解决问题的关键。
回复
shengqianxiang
2006年10月28日 13:37:33
19楼
不管公式对不对,你的送回风温差取得太小了。

回复
xuke854
2006年10月28日 14:13:33
20楼
温差取多少合适呢?
舒适性空调的送风温差
送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;
送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。
工艺性空气调节,宜按表2.4.7采用.
送风温差 表2.4.7
室温允许波动范围(ºC) 送风温差(ºC)
>±1.0 <=15
±1.0 6~10
±2.0 3~6
±1.0~0.2 2~3
注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。

以上是摘自设计规范,也就是说对于办公室而言,温差最大不能超过10度,我取7度,应该差不多了呀。
回复
vincent_nk
2006年10月28日 15:13:39
21楼

你可以自己算算,1.01单位中的摄氏度,如何消去?
回复