风盘额定风量与房间所需风量不相符时,如何选型?
xuke854
xuke854 Lv.8
2006年10月20日 11:30:13
来自于中央空调
只看楼主

请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

1161315012761.JPG

免费打赏
hally8341
2006年10月29日 10:04:55
22楼
办公室不设新风?那么风量多少不重要吧,满足换气次数得拉吧?这么大的办公室,新风量也不少了,你算的是不是包含新风拉??
减了新风应该差不多了。

回复
zshbo
2006年10月29日 16:24:04
23楼
在下认为可以这样估算就可以了:室内风量=房间面积*房间的高度*场所的换气次数(次/h)
正常我们房间的吊顶高度为3米,办公室的通风次数为10次/h;
所以计算结果为:L=145m2 * 3m * 10次/h=4350m3/h
就和结果相应了
回复
romma3
2006年10月29日 19:16:43
24楼
L=3000Q/h
=3000*23/16=4312

楼主计算错误
你选择的盘管是可以的

另外 选盘管 首先要按风量来选 冷量相比不太重要

你的思路是不错
回复
romma3
2006年10月29日 19:19:13
25楼
我郑重承诺 在我的版问问题 有问闭答 不会的咨询专家
回复
coolheating
2006年10月30日 09:42:20
26楼

拜托我改了呀,在16楼呀,呵呵
回复
jingpeng0720
2006年10月30日 10:18:35
27楼
我说说我的想法!
我觉得,应该按照风量来选!
因为,当你的房间的负荷和湿度一定了,你的热湿比线就一定了,也就是处理过程一定了!再根据室内外的焓差可以算出送风量,所以说,房间的送风量是一定的!而且,算出的是标准的!所以,我觉得应该按风量!
只不过,你可以把送风温差定到最大,也就是露点送风就可以了!这样的风量是最小的!
回复
handsome10
2006年10月30日 10:26:31
28楼
首先我不知道这个办公室在什么城市,第二我不知道在几层,但是一般办公室的冷量不用取的那么多,我也设计了不少办公室的空调设计,一般都是取到100-120W就算是很够用的了,所以你可以再考虑一下.以上为个人观点,仅供参考!
回复
jian2194
2006年10月30日 10:31:36
29楼
hahh 哈哈 一  楼主是 新毕业的把,  二  楼主是个认真的人 .  要是说理论,还是找找书, 要是说解决问题.  这种系统 99% 不需要 计算风量.  
按照冷量来计算 不过 你的 "3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW"  8.5KW 有没有因为回风状态做修正?   
作为一个合格的 设备供应商, 冷量和风量的匹配 他回考量的 .   
如果和你计算的 风量相差太大 可能说明 他取的 送风温差 大,  在比较一下 不同档次 的厂家的数据. 
回复
handsome10
2006年10月30日 10:33:49
30楼
而对于你所说的新风量的问题,如果确定房间认输的情况下,按照每人50m3/h取;如果人数不确定的情况下按照你算出的总风量不少于10%来选取,一般都为15%-20%.这样应该就可以满足要求了.
回复
shengqianxiang
2006年10月30日 11:56:06
31楼
我总结一下,有不足请补充:
(1)楼主的公式Ls=q/(1.2*1.01*△ts) 是针对只有显热的情况,而6楼的Ls=q/(1.2*焓差)是通用情况。一般风机盘管不太可能不除去潜热(要不然还要凝结水管做什么),所以用Ls=q/(1.2*焓差)更好。这样就简单了。比如室内25度,50%的相对湿度,查出焓值1,取10度送风温差,送风点为15度,95%的相对湿度,查出焓值2。得到焓差,就计算出风量了。我身边没有焓湿图,大家帮忙查查算算。
(2)我敢肯定算出来的风量还是要大于样本上的风量。因为样本上的值是在标准状态下测定的,室内27度,50%的相对湿度。送风点为15度,95%的相对湿度。(大概这样)这么大的焓差当然风量小了。实际上不管是风机盘管还是空调箱的样本都是冷量大,风量小。不能不信,也不能全信。楼主自己进行计算校和,是十分正确的。
(3)一般说来,风机盘管的冷量和风量匹配还是比较好的。选择多是按照冷量选,就这个工程而言,开始的选择也基本是合适的。如果是空调箱就不能按冷量选,要根据室内负荷和新风负荷,画出焓湿图,计算空调箱风量。
(4)风机盘管有三档风量,选择一般按中档选择。告诉你个我的小窍门。风机盘管风量(m3/h)一般乘5,就是冷量(W)。所以单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,基本是合适的。
回复

相关推荐