请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择