请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

1161315012761.JPG

免费打赏
shengqianxiang
2006年10月30日 12:09:35
32楼
关于布置,我也想说两句:
(1)用吊顶回风我也用过。上研究生的时候,老板就教我们这样画。但是这样的缺点是比较脏,现在很少这样做了。所以建议用风机盘管直接接回风口。
(2)风机盘管出口接软管接散流器我也见过,好像台湾人喜欢这么做。这样做的好处是布置方便,如果是空间布局变化,很好调整。缺点是阻力大。象你这样的房间,还是接直风管比较好。
(3)你的风口标注可能有些问题。一般标散流器的喉口尺寸,不标外框尺寸。图里标的应该是外框尺寸。800的风量,600×600的散流器也太大了。应该选用250×250或者300×300喉口尺寸的散流器。
回复
半日浮云
2006年10月30日 21:02:57
33楼
以下是引用shengqianxiang在2006-10-30 12:09:35.0发表的内容:
关于布置,我也想说两句:

出风口的布置,要考虑均匀.600×600的散流器也太大了。可以选用250至300喉口尺寸的散流器。