请教大家,1、这样的结构安全性怎么样?2、安全系数有多高?3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。
请教大家,
1、这样的结构安全性怎么样?
2、安全系数有多高?
3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。
12楼
农村的房子都这么盖
回复
13楼
只能说是尽量避免吧,一般只要计算通过,自住房毕竟荷载较小,没什么大问题
回复
14楼
每一层的挑是没有问题,一个是填充墙,一个是承重墙。
回复
15楼
回复
16楼
学习了。。。
回复
17楼
这样的挑梁的配筋很大的,看起来也丑,还是少做好……
回复
18楼
应该是底框的吧,我认为不可以,不符抗规
回复
19楼
6度区,挑梁悬挑800,只要配筋够并且层层挑,应该完全没有问题。
回复
20楼
我不敢住在里面 惜命
回复
21楼
在某种情况下允许这样做,是有依据的。
《四川省农村居住建筑抗震设计技术导则》(2008修订稿)。
2.4.3墙系承重结构,其墙体沿竖向应上下连续;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。除按本技术导则采取加强措施的二层建筑第二层外纵墙外推外,严禁悬墙(梁抬墙)的结构布置。
3.2.3当符合下列条件时, 两层建筑的二楼一侧外纵墙允许外
推:
(1) 楼盖、屋盖、悬挑梁、板及封口梁均为现浇钢筋混凝土,其混凝土的强度等级不应低于C20;
(2) 底层墙体厚度不应小于240 mm,抗震横墙间距不应大于6.0m,砌筑砂浆强度等级不应低于M5;底层沿抗震横墙设置圈梁,其外推纵墙一侧的外纵墙圈梁高度不应小于240mm;
(3) 内墙(轴线)与外墙交接处、外墙转角处均应设置构造柱,且底层外推纵墙一侧的构造柱截面应为T形或L形(外墙尽端转角),构造柱每边突出的柱肢长度不应小于240mm,纵向钢筋不应少于10φ12,其混凝土的强度等级不低于C20;
(4) 外推纵墙一侧的底层外纵墙墙肢宽度不应小于1.2m,且在墙肢两侧设置构造柱;
(5) 外推的外纵墙应设置在封口梁上。支承封口梁的悬挑梁截面应为等截面,且不应小于240mmⅹ240mm;悬挑梁伸入横墙的长度不应小于悬挑长度的2倍;
(6) 内墙交接处,沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结筋,并每边伸入墙内不应小于1.0m。
3.2.4 外推纵墙与底层纵墙的轴线距离:6度设防时不得大于1.2m, 7度设防时不得大于1.0m。
3.3.3 当符合下列条件时, 两层建筑的二楼一侧外纵墙允许外
推:
(1)楼盖、屋盖、悬挑梁、板及封口梁均为现浇钢筋混凝土,其混凝土的强度等级不应低于C20;
(2)底层抗震横墙间距应不大于6.0m,砌筑砂浆强度等级
不应低于M7.5。底层沿抗震横墙设置圈梁,其外推纵墙
一侧的外纵墙圈梁高度不应小于240mm;
(3)内墙(轴线)与外墙交接处、外墙转角处均设置芯柱或构造柱。设置构造柱时,底层外推纵墙一侧构造柱截面应为T形或L形(外墙尽端转角),构造柱每边突出的柱肢长度不应小于190mm,纵向钢筋不应少于10φ12;设置芯柱时,纵横墙交接处每边应灌实5个孔,插筋不应少于1φ14。构造柱或芯柱的混凝土的强度等级不应低于C20;
(4)外推纵墙一侧的底层外纵墙墙肢宽度不应小于1.2m,且
在墙肢两侧设置芯柱或构造柱。设置芯柱时,应灌实3个孔,插筋不应少于1φ12;
(5)外推的外纵墙应设置在封口梁上。支承封口梁的悬挑梁截面应为等截面,且不应小于190mmⅹ240mm;悬挑梁伸入横墙的长度不应小于悬挑长度的2倍;
(6)内墙交接处,沿墙高每隔600mm应设置拉结钢筋网片,网片可采用直径4mm的钢筋点焊而成,每边伸入墙内不应小于1.0m。
3.3.4 外推纵墙与底层纵墙的轴线距离:6度设防时不得大于1.0m, 7度设防时不得大于0.8m。
回复