请教大家,1、这样的结构安全性怎么样?2、安全系数有多高?3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。
请教大家,
1、这样的结构安全性怎么样?
2、安全系数有多高?
3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。
22楼
结构体系有问题,上部悬挑部分只能为填充墙,
回复
24楼
没有图纸和计算书,谁也不敢说够不够,圈梁没用。
回复
25楼
1、这样的结构安全性怎么样?肯定没有落地的安全。因为作为悬挑构件,它属于静定结构,一旦其约束条件发生变化,它就会破坏。如裂缝、变形,这些都是约束条件变化的种类。
2、安全系数有多高?这与这个问题就不好说了。但一定要比落地的低。
3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。这只是上部结构的强度指标,与悬挑结构关系不大,最多只与悬挑梁发生关系。
回复
26楼
赞同 下层侧移刚度比上层大,不合理
回复
27楼
经过计算,配筋够就没有问题
回复
28楼
农村的房子没办法,但是如果考虑抗震,建议楼梯间砖墙加厚,达到纵横墙共同抗震的目的
回复
29楼
最无语的是多孔砖横着砌
回复
30楼
不考虑抗震的话还可以,抗震的话下部刚度比上部小,有薄弱层的意思,水平力作用下容易破坏
回复
31楼
2~6层光看图片看不出外推部分是填充还是承重,不管什么情况,只要悬挑梁验算满足要求没有问题!不过从整个体系来开,当然对抗震不利,为满足业主的需要,6度区,完全没有问题!
回复
32楼
dsadhl斯大林和嘎巴 来的不方便
回复