请教大家,1、这样的结构安全性怎么样?2、安全系数有多高?3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。
请教大家,
1、这样的结构安全性怎么样?
2、安全系数有多高?
3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。
33楼
你观察的太仔细啊,真是有意思,不知道施工的怎么想的
回复
34楼
问题不大,才挑出800,担心就做个荷载计算
回复
35楼
边梁的计算也要通过,感觉边梁的配筋太小了
回复
36楼
安全的 只要是层层出挑就可以 圈梁用2根16的 也差不多
回复
37楼
多孔砖横着砌?
回复
38楼
清明回老家扫墓,看到农村的房子快上百年了,就是泥砖砌的,好像石灰砂浆都不是,安然无恙。
回复
40楼
这种现像在湛江地区农村也很普遍,经常有外挑1200的。当地红砖贵,大家都用180的墙,就是构造柱钢筋用得大点,一般用16的钢筋,但柱截面又是用240x180的多。湛江地区普遍是7度区,楼房层数多在3层以上,感觉应该是有安全隐患的,但几十年来都没见过强震,也没见有那个楼出现问题。
回复
41楼
1、先砌墙再浇筑的柱和梁,
2、墙体承重,悬挑梁应该视为圈梁吧?从施工顺序上看,是砌墙——浇筑梁,而不是先浇筑梁再砌墙的框架式施工。
3、这个不是农村房哦,是有十几栋的大项目,好几万平方米的。
回复
42楼
我担心的是二层悬挑梁配筋不足啊。施工的时候肯定都是直接砌筑的,应该不会后砌。就是说2~6层的墙体全部靠二层的悬挑梁承受。
回复