【请教】短路电流计算中短路容量怎样确定
山峰0511
山峰0511 Lv.6
2012年04月13日 20:35:35
只看楼主

用户35kV变电站,短路电流计算需要用到短路容量,这个短路容量是怎样确定的。我们这边电网35kV变电站短路计算时一般用短路容量为1200MVA。用户站用这个数合适吗?

用户35kV变电站,短路电流计算需要用到短路容量,这个短路容量是怎样确定的。我们这边电网35kV变电站短路计算时一般用短路容量为1200MVA。用户站用这个数合适吗?
免费打赏
cairuoxi
2012年04月20日 16:22:05
12楼
按上级开关遮断容量计算
回复
qidey
2012年07月09日 14:03:38
13楼
学习了,顶一个
回复
无纤尘
2012年07月09日 21:54:26
14楼
顶沙发,学习了
回复
aquarius850205
2017年02月17日 09:53:23
15楼
zxjc_sun 发表于 2012-4-17 22:20 我的博客中有短路电流计算的口诀,请百度“点检孙志明”的博客。厉害,学习了
回复
白工
2017年03月28日 15:23:17
16楼
这个完全可以用上一级变电站的出口断路器的参数来计算。如果上级出口的短路开断电流是25KA,那么短路容量就是1515.5MVA.
回复
变电小白
2017年03月29日 17:19:19
17楼

多谢楼主分享资料
回复
qy339219
2017年03月31日 08:50:57
18楼
35kV侧,短路容量算1200MVA,心真的很大。
回复
lmoony8
2017年03月31日 10:44:43
19楼
点检孙志明