暖通论坛的诸位大师好:俺是做电气的,偶有碰到小办公楼完全做VRV系统(一般便于计量考虑),请问如何按照面积估计VRV外机电量?请诸位赐教

暖通论坛的诸位大师好:俺是做电气的,偶有碰到小办公楼完全做VRV系统(一般便于计量考虑),请问如何按照面积估计VRV外机电量?请诸位赐教
免费打赏
二虎
2012年04月14日 21:32:23
2楼
每平米160W冷量,得到总冷负荷,再除以制冷系数,取小点,3.2,就得到电量了

现在新建的楼冷负荷越算越小了,每平米能算到80多
回复
weiwei19870220
2012年04月16日 12:24:55
3楼
这里提的是电量。是不是可以这样理解:500平办公室,500X160=80000热量 P=80000/3.2=25000W电量
回复
zy1681688
2012年04月16日 15:48:23
4楼
求高手解答,好像VRV系统不能这样算电量的
回复
llf179226795
2012年04月22日 23:03:40
6楼
空调设计和施工方提供运行费用数据噻。
回复
人石械
2013年07月31日 07:04:37
7楼
ibinzh 发表于 2012-4-17 10:42 理解是可以这样理解,但感觉3.2有点大了。可以再除以0.8的系数,因为VRV 空调产品样本中提供的压缩机输出功率不能当作压缩机的耗电量,两者之间存在着电机的效率,一般为0.8。
回复
蘑菇炖小鸡
2013年08月02日 03:03:26
8楼
完全可以向设备厂家索取参数信息
回复
枪骑兵81
2013年08月06日 15:45:26
9楼
:victory::victory:xue