承插口管件可以代替伸缩节吗?
xiaozhongyun
2012年04月15日 10:45:19
只看楼主

内螺旋超静音管道的连接采用承插口,按照规范规定,不大于4m必须设置伸缩节,承插口管件可以代替伸缩节吗?

内螺旋超静音管道的连接采用承插口,按照规范规定,不大于4m必须设置伸缩节,承插口管件可以代替伸缩节吗?
免费打赏
海狸先生
2012年04月21日 19:00:31
12楼
聚丙烯静音排水管....是我最讨厌的管材
回复
xupeng
2012年04月21日 19:20:22
13楼
塑料管采用承插口橡胶圈接口的可以不用伸缩节!!!建筑塑料排水管的连接方式有四种:溶剂性胶沾剂粘接,橡胶密封圈连接,
熔融连接,机械连接。而橡胶密封圈连接属于柔性接口。看《建规》第62页最下一行注释!另外看《建筑排水塑料管道安装》10S406第6页。说的很明白!
在设计说明中选择塑料排水管道时,若不用伸缩节,一定要写清楚是承插橡胶圈柔性连接
回复
云涛
2012年04月22日 18:50:39
14楼

能说说讨厌的理由吗? 大家好学习一下!
回复
杜钧
2012年04月23日 09:51:52
15楼
承插胶粘的不能,承插橡胶密封的可以。
回复
zhuzg110
2012年04月23日 12:42:12
16楼
这个要看承插口有没有伸缩功能,胶圈接口可以不设伸缩节,承插粘结的要设。
回复
seeyou1960
2012年06月05日 14:41:12
17楼
(人情关系搞来的事)配件难搞,安装困难,没有伸缩节这个相应配件,新东东要注意,我们这吃苦头了