电容补偿柜在什么情况下投入使用?
yue_quan
yue_quan Lv.2
2006年10月20日 16:52:29
只看楼主

电容补偿柜在什么情况下投入使用?现在用电负荷非常小,须要投入电容补偿柜吗?

电容补偿柜在什么情况下投入使用?现在用电负荷非常小,须要投入电容补偿柜吗?
免费打赏
wbpsh
2007年03月14日 21:15:06
12楼
我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?我们用电总负荷一般未超过300KW,这种情况电容补偿柜是否应长期投入使用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
回复
han_1980
2007年03月15日 15:44:42
13楼
用自动补偿,可根据负荷大小自动投切
回复
shuntong1972
2007年03月15日 19:38:18
14楼
如果负荷小且负荷变化大可以考虑用带编码投切的控制器并且换小一些的电容器,这样效果会好些的
回复
hys_nc
2007年03月15日 20:13:17
15楼

采用的自动补偿器的较多。
回复

相关推荐

APP内打开