一个9W方的商业,地上5层,地下一层中庭高度24米,水上设消防炮,电上考虑设置红外光束感烟探测器但是报警规范8.2.1规定,顶棚高度为10~20m米那是不是红外又不能设了呢????????????????省消防意见说,除了设红外光束外,还应设置另一种报警探测器,至少应设置两种探测器,但除了红外处还能设置什么探测器在这么高的中庭呢?????????????
一个9W方的商业,地上5层,地下一层
中庭高度24米,水上设消防炮,
电上考虑设置红外光束感烟探测器
但是报警规范8.2.1规定,顶棚高度为10~20m米
那是不是红外又不能设了呢????????????????
省消防意见说,除了设红外光束外,还应设置另一种报警探测器,
至少应设置两种探测器,但除了红外处还能设置什么探测器在这么高的中庭呢?????????????
12楼
红外探测器+火焰探测器可以了
回复
13楼
红外探测器+火焰探测器
或者做吸气式
回复
14楼
当设计和消防实际要求不一致时,最好根据验收单位的要求来做,毕竟最后要通过验收才能投入使用。如果你是甲方就要求乙方一定要和消防沟通好,不要出现验收不过关等事情。
回复
15楼
吸气式 规范上说产生油类且环境恶劣的场所
不易安装点型探测器的夹层闷顶
还是装火焰和红外吧
回复
16楼
学习了............
回复
17楼
学习了,感谢大家
回复
18楼
图纸不错啊·。。。。。感谢楼主的分享。。。。
回复
19楼
我才做个28米的,用的是气体浓度和红外。这个红外+火焰就应该OK了
回复
20楼
采用空气采样(早期)烟雾报警系统,对于大型中庭较宜,这个系统设计规范无国标,目前有北京及广州(记不准)地方标准,请上网查,两本规范无太大差别,规范条文说明里有不宜采用红外对射的说明,同时有中庭等设置的大样。
回复
21楼
火焰探测器