jyglh
jyglh Lv.7
2012年04月16日 09:33:33
来自于防雷减灾
只看楼主

一个9W方的商业,地上5层,地下一层中庭高度24米,水上设消防炮,电上考虑设置红外光束感烟探测器但是报警规范8.2.1规定,顶棚高度为10~20m米那是不是红外又不能设了呢????????????????省消防意见说,除了设红外光束外,还应设置另一种报警探测器,至少应设置两种探测器,但除了红外处还能设置什么探测器在这么高的中庭呢?????????????

一个9W方的商业,地上5层,地下一层
中庭高度24米,水上设消防炮,
电上考虑设置红外光束感烟探测器
但是报警规范8.2.1规定,顶棚高度为10~20m米
那是不是红外又不能设了呢????????????????
省消防意见说,除了设红外光束外,还应设置另一种报警探测器,
至少应设置两种探测器,但除了红外处还能设置什么探测器在这么高的中庭呢?????????????
免费打赏
加肥猫
2013年01月05日 13:12:24
32楼
应该是火焰探测器配合水炮工作
回复
shijiegaosu
2013年01月05日 20:53:29
33楼
学习了 ~~~~~~~~~