1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
2楼
首先不回答你的问题,单说你这样设置变压器地点就不对,1600A是个什么概念,相当于1000变压器的额定电流,
有这样做设计的吗?
回复
3楼
只做外网,单体条件已成型!!没办法
回复
4楼
这么大的电流估计有条件还是用母线槽好了
回复
5楼
只是不知室外的环境如何,用电缆要很多条拼在一起的。而且电缆过了240就很难敷设了。120米其实也不算远。
回复
6楼
这么大的电流估计有条件还是用母线槽好了.用电缆要很多条拼在一起的。而且电缆过了240就很难敷设了。120米其实也不算远。
回复
7楼
这么大的电流估计有条件还是用母线槽好了,电缆过了240就很难敷设了。
回复
8楼
是啊,用母线槽好了,不能埋地吧,得架空,呵呵,我想,用电缆肯定不行啊,得拼多少根阿,不可行的,谁让当初变电所位置定的不好呢。
回复
9楼
你所讲的用电点是低压房还是车间,1600A是单路负荷还是多路负荷,如果是低压房和单路负荷的,最好用母线外加母线槽敷设,如果是多路负荷的话,不妨分多组电缆外加电缆桥架敷设。
回复
10楼
不超过250米不需要考虑线损
用VV电缆,或YJV更好
回复
11楼