1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
12楼
6楼用户重复发帖现象严重,不下10次了,望版主进行约束。
回复
13楼
支持以上发言
回复
14楼
变压器离用电点120米,那么你的低压室就在用电点了吧?由变压器低压侧引到低压室进线柜的导线用电缆比较合适.7根240的电缆并接.
回复
15楼
我晕,想得出来,怎么接法?请教
7根240的肯定比母线槽还贵了吧。。。。
回复
16楼
为便于施工,建议选用1*500的单芯电缆,每相2根。
回复
17楼
15楼的办法不错,不过对电缆没有太多研究,有些资料上单芯电缆只列到400的型号,不好意思帮不了太多忙了。
回复
18楼
电缆接法是可以做的,我们2500kva变压器用的10根240的已经运行.只是造价方面需要与母线槽作比较.
回复
19楼
这工程的造价……,,嘿嘿,,
所有电缆都变长了120米,,吓死人
回复
20楼
有钱用共箱母线去吧
回复
21楼
我觉得主要是当初设计失误,为什么变压器不设在靠近负荷中心的地方呢?
回复