1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
22楼
用母线槽吧
用母线支架支过去
不过100多米也不好接
回复
23楼
我也是这么认为的,设计失误!
回复
24楼
东西是死的,人是活的,与其花大代价买电缆或母线槽敷设,而且线路远也不安全,还不如再让供电局重新安一台变压器呢
回复
25楼
支持,这样比较安全(安全第一)
回复
26楼
这样的情况我宁愿就近重装一台变压器!!!
回复
27楼
120米并不远,没什么,电缆或者母线都可以。
我想说的是,如果负荷还可以再分,最好是电缆直接分别供给。不要再加局部总箱了,多一级开关保护不得了啊。
比如负荷是4台各200KW的空压机,直接从变电所供到每台空压机配套控制柜。
回复
28楼
许多大的厂房,供电距离都很远,不要都惊讶成这个样子么。很常见,不是设计问题。
回复
29楼
设计不能更改的话,最好不要用母线槽,户外恐怕是不安全的.可以查查资料用单芯电缆
回复
30楼
回复
31楼
此说法应该可行.
回复