低压远距离大电流输电,急!!请高手指教
songzhj
songzhj Lv.4
2006年10月20日 20:46:38
只看楼主

1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?

1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
免费打赏
qipilangzhi2
2006年10月23日 13:21:44
32楼
最好用母线槽。电缆造价太高。而且多根电缆连接也不好做接头。不如母线槽方便。
回复
liuyunfei2003
2006年10月23日 14:26:17
33楼
变压器的设计应考虑在负荷中心,1600KVA的变压器低压侧最大电流也就2800A左右呢,既然离的远了那就用母线槽解决吧
回复
mgj197710
2006年10月23日 16:12:49
34楼
用YJV22-1KV-3-240电缆6条并用采用地埋方式供电应该可以的
回复
etlalee
2006年10月23日 17:29:18
35楼
要用肯定只能用电缆,特别是矩形母线不能用,因为阻抗更大!

建议用界面相对小的,多用几根,国外都这样用!

设计却是不合理!
回复
mchanghai
2006年10月23日 19:36:06
36楼

在大型钢铁企业,一个厂房长度就超过400米,电缆附设超过百米的比比皆是,有什么可大惊小怪的
前一段时间我们的一个炼钢厂大修,185的电缆敷设超过200米,我们用了6根电缆敷设,而且是在30多米高的厂房顶上施工
回复
songzhj
2006年10月23日 19:42:41
37楼
如用母线槽,室外缆沟可敷设吗?
回复
zh_yingyu
2006年10月23日 20:33:40
38楼
1600A,建议使用密集型母线槽,否则使用的电缆太多,在接线柱上都不容易并接。但母线槽必须注意防水问题

当然还取决于用电点是一个设备还是多个设备。若是设备多,可以分组,每组约200kW,就可以用电缆供电了
回复
首席技术官
2006年10月23日 21:58:51
39楼
把高压挪动,本来这就是高压存在的理由!
回复
土木粉
2006年10月24日 03:11:37
40楼
严重支持37楼的说法,多使用几根YJV电缆就可以了!建议您和电缆厂家联系一下,看看最大支持到多少,还要考虑损耗,如果是并列敷设,建议直埋!
回复
gongwanni
2006年10月24日 08:42:20
41楼
经济实用的办法是,用120*10铝排送电,采用架空或电缆沟均可.
回复

相关推荐