1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
32楼
最好用母线槽。电缆造价太高。而且多根电缆连接也不好做接头。不如母线槽方便。
回复
33楼
变压器的设计应考虑在负荷中心,1600KVA的变压器低压侧最大电流也就2800A左右呢,既然离的远了那就用母线槽解决吧
回复
34楼
用YJV22-1KV-3-240电缆6条并用采用地埋方式供电应该可以的
回复
35楼
要用肯定只能用电缆,特别是矩形母线不能用,因为阻抗更大!
建议用界面相对小的,多用几根,国外都这样用!
设计却是不合理!
回复
36楼
在大型钢铁企业,一个厂房长度就超过400米,电缆附设超过百米的比比皆是,有什么可大惊小怪的
前一段时间我们的一个炼钢厂大修,185的电缆敷设超过200米,我们用了6根电缆敷设,而且是在30多米高的厂房顶上施工
回复
37楼
如用母线槽,室外缆沟可敷设吗?
回复
38楼
1600A,建议使用密集型母线槽,否则使用的电缆太多,在接线柱上都不容易并接。但母线槽必须注意防水问题
当然还取决于用电点是一个设备还是多个设备。若是设备多,可以分组,每组约200kW,就可以用电缆供电了
回复
39楼
把高压挪动,本来这就是高压存在的理由!
回复
40楼
严重支持37楼的说法,多使用几根YJV电缆就可以了!建议您和电缆厂家联系一下,看看最大支持到多少,还要考虑损耗,如果是并列敷设,建议直埋!
回复
41楼
经济实用的办法是,用120*10铝排送电,采用架空或电缆沟均可.
回复