1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
42楼
我有个类似工程2500KVA,用的是3*2*100*10即双100*10铝排,配用ZMJ组合母线夹,架空。
特别要注意温度变形,否则容易把有些部位拉裂!
回复
43楼
密集母线
回复
44楼
分成几个回路送出吧。
回复
45楼
如果已经是这样的话,应采用多路进线,用电点处设二次配电间,可分照明、电力、消防等多路进线,甚至可以照明进几路,电力进几路等,各组用电电流大,二次配电间处也可采用低压配电屏,并作就地补偿电容柜。我觉得这样好点,必集中进一个大的要好。而且一般按供电局的要求,电价要在低压配电房处计量,也应该按不同电价分别进线才对。
回复
46楼
朋友:肯定要用铜母排了!采用(10×120×4)×4,就解决问题了!要不然采用VV22的费用太高了!也不必要啊!120米要采用600平方的电缆,核算一下多少钱啊?哈哈!不是吗?请借鉴!
回复
47楼
完全赞同,设计不合理
回复
48楼
纸上谈兵,外界环境都没叙述!!!我认为不是得到现场场去看看,在做定论,实事求事
回复
49楼
多大电压等级的啊
回复
50楼
干啥啊?这算什么设计?1600安培,即使你实现了至少也是不安全的。造价还贵,都不如在用电地点加个变压器了。
回复
51楼
你是否算过,我觉得你的选择大了4~5倍。
回复