1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
1600KVA变压器,距低压用电点120m左右,用电点电流1600A左右,低压如何供电,室外用电缆沟,用单芯电缆?多芯多拼?密集母线?
52楼
楼主说了外部环境,基本上不用考虑铜质、铝质母线。
回复
53楼
一、两根VLV800的单芯;两根VV500的单芯;
二、多芯非常难以实现:四根VV3*240(三芯四并);
三、120*10铝排。
回复
54楼
铝排倒是可以,不过得注意敷设位置,高度和四周距离。
回复
55楼
回复
56楼
55楼方案,单芯YJV电缆+室外电缆沟应该更好一点。
回复
57楼
有道理,可能就是成本高点。
回复
58楼
想得出来!多路进线,来了怎么补偿?每一路做一个就地补偿柜?你去看看资料,是大截面的压降小,还是小截面的压降小?分路进线,那么前端还是要分很多柜子,分很多回路?
其实就是把低压出线柜后的母线延长了120米,在二次低压配电室做一系列低压出线柜后的柜子!
系统出来后先算一下各点的总压降,如果压降大了可调高输出电压。
回复
59楼
支持
回复
60楼
建议对变压器进行移位施工,高压侧的费用比什么电缆,母线槽便宜多了。
只不过需要有高压资质的施工单位完成。
当然,母线槽也是一种办法,电缆肯定不可行。
回复
61楼
原始设计明显不合理。建议修改设计。
修改一: 将变压器的位置移动到低压进线点处
修改二: 或在变压器附近设低压柜,进线后,分为几个主回路(化整为零)分配到负荷处。
总之根据全场布置,负荷分散位置,综合考虑,不能凑和。电的问题是大问题,既然改造就要在改造中改变原来不合理的设计。
回复