现在有一案子,有层高20M万级,空间为挑空,地面不做高架,上送下侧回,FFU送风,DC安装于回风墙内,水管,风管也打算走回风墙,想请教有经验的前辈,这个案子我将会遇到什么问题,一个人想不全面,希望大家帮帮忙,还请不吝赐教!谢谢!
现在有一案子,有层高20M万级,空间为挑空,地面不做高架,上送下侧回,FFU送风,DC安装于回风墙内,水管,风管也打算走回风墙,想请教有经验的前辈,这个案子我将会遇到什么问题,一个人想不全面,希望大家帮帮忙,还请不吝赐教!谢谢!
2楼
楼主,层高20米是不是写错了?如果是20米,工作面高度多少?
而且万级没必要做FFU,就是想用,也可以AHU+FFU,没必要做DC
风管水管为什么走回风墙呢?回风墙将要做得很大,而且回风阻力也很大,运行检修不方便。
回复
3楼
估计净化高度不到20m吧
回复
4楼
净化高度20.5M,层高22.5M.因为设计不是我出老大要用FFU(估计也是业主要求的).
因为是挑空,风管水管走天花施工难度大,而且紧邻的区域有高架,底层全部是回风层,所以现考虑将风水管走相邻区域进回风墙配管.回风墙间距1.15M.
望指教一二!谢谢!
回复
5楼
ffu能送下来吗,我觉得要侧送或顶送,推荐顶送侧下回
回复
6楼
这个问题我考虑好久了,老大也没讲什么!
至于你说的顶送我没懂,还是写错?是底送?不知道是什么意思,请指教!谢谢!
回复
7楼
怎么没人帮忙啊!晕!
回复
8楼
楼主最好把问题说清楚了才可以帮你
房间功能是什么,整体20米空间都是工作区域?房间面积多少
最好把平面图截上来,大家分析一下
回复
9楼
大家帮忙是人情,并不是义务!
回复
10楼
就是在吊顶设风口,从吊顶向下送风,据说美国的一个什么航天中心的试验大厅就是,高度可能更高,但没有图纸或说明。
回复
11楼
不好意思,案子尚属规划中,图纸没法传.该房间是自动仓储区,20M都是工作区域,房间面积648
等合约签了就可以发图纸了,呵呵,大家体谅!
回复