请教层高20M的万级会遇到的问题!
mylll7880
mylll7880 Lv.3
2006年10月20日 21:57:24
只看楼主

现在有一案子,有层高20M万级,空间为挑空,地面不做高架,上送下侧回,FFU送风,DC安装于回风墙内,水管,风管也打算走回风墙,想请教有经验的前辈,这个案子我将会遇到什么问题,一个人想不全面,希望大家帮帮忙,还请不吝赐教!谢谢!

现在有一案子,有层高20M万级,空间为挑空,地面不做高架,上送下侧回,FFU送风,DC安装于回风墙内,水管,风管也打算走回风墙,想请教有经验的前辈,这个案子我将会遇到什么问题,一个人想不全面,希望大家帮帮忙,还请不吝赐教!谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2006年10月30日 21:21:09
22楼

麻烦替我问问你们的老大,用G4的过滤器换气1000次,是不是可以达到3级?
回复
mylll7880
2006年10月30日 21:35:47
23楼

呵呵,玩笑开大了吧!过滤不够当然达不到啊!
回复
geminixu
2006年10月31日 10:42:25
24楼
记得论坛上以前有过一个火箭装配厂房的洁净设计,你可以参照参照那个.具体的记不清了,好像和常见的洁净室是有一些区别的.
回复
西风
2006年11月01日 17:06:38
25楼
层高太高了,没有弄过!
不过20万级别,好象用不用FFU关系不大
回复
dll1999
2006年11月01日 17:07:10
26楼
可以采用侧送风(双层侧送);用空气处理机组将空气处理后,经过AHU增压送风送到室内(AHU内含高效过滤器);送风口采用铝合金百叶送风!送风分上下二层送风
回复
jlpe
2006年11月01日 21:22:05
27楼
我个人认为侧送风侧回风比较合理.遮挡问题可以这样理解:空态达标就算合格啊
回复
jlpe
2006年11月01日 21:24:07
28楼
可能应该多分几层侧送风,可以考虑分5层.
回复
jlpe
2006年11月01日 21:27:00
29楼
有上升气流的话可以考虑下送风,我做过12米的,一万级,下部送风;但那个案例有很强的上升气流.
回复
jlpe
2006年11月01日 21:29:55
30楼
我做过12米高的一万级,下部送风,顶部回风,哪个案例有很强的上升气流.有发热源
回复
carluo
2006年11月02日 14:31:23
31楼
无论采用哪种送风方式,其目的为了各个工位气流必须顺畅以及基本参数须满足要求。采用FFU方式不是不可以,关键中间位须有回风口。
回复