请教层高20M的万级会遇到的问题!
mylll7880
mylll7880 Lv.3
2006年10月20日 21:57:24
只看楼主

现在有一案子,有层高20M万级,空间为挑空,地面不做高架,上送下侧回,FFU送风,DC安装于回风墙内,水管,风管也打算走回风墙,想请教有经验的前辈,这个案子我将会遇到什么问题,一个人想不全面,希望大家帮帮忙,还请不吝赐教!谢谢!

现在有一案子,有层高20M万级,空间为挑空,地面不做高架,上送下侧回,FFU送风,DC安装于回风墙内,水管,风管也打算走回风墙,想请教有经验的前辈,这个案子我将会遇到什么问题,一个人想不全面,希望大家帮帮忙,还请不吝赐教!谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2006年11月02日 15:39:02
32楼

中间有回风口,如何保证下部的风量?
回复
zhengshg1979
2006年11月03日 08:27:40
33楼
我觉得FFU应该是吹不下来,为什么不用几台循环机组保证室内洁净度,专设一台满足室内温湿度要求,个人愚见,还请批评指正

好像听厂家说过,在FFU的吸风侧加风管,提高静压,可以提高风速,不过风速是不是太高了,不知道滤料能不能承受,问问你们老大,如果从20m高的地方把风送下来,按照咱们的射流公式,中心速度应该是多少,保证整个空间都是万级能达到?
回复
mylll7880
2006年11月03日 22:14:42
34楼
真是谢谢大家了!我想过用RCU+FFU,不知道可以不.用RCU加大风速,但RCU过滤会不够,所以加FFU另做循环过滤!
回复
qqqkuei
2006年11月04日 09:59:01
35楼
AHU内含高效过滤器,出风口用喷射风口,这样不知行否?
回复
crj1314520
2006年11月05日 13:31:10
36楼
可以这样做的,
灯具做成嵌入式的放在T-GRID 上这样可以以后从天板上方维修但要考虑照度了
,用投射灯从十字接头处下来,
库板组立问一下厂家可不可以做这么高的了
6米有人做过的,20多米高用工安钢组框架分成三格做,框架还可以做管线的共用支架,测试什么的将来用移动平台做,,
回复
zhengshg1979
2006年12月06日 08:04:20
37楼
楼主最后怎么做得别忘了出来告诉一声,运行成功了别忘了贴点照片过来啊,期待中
回复

相关推荐