大电流接地系统配电变压器为什么要单独接地??
tely-007
tely-007 Lv.8
2006年10月20日 23:38:34
来自于变压器
只看楼主

我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!

我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
免费打赏
tely-007
2006年11月02日 12:58:21
32楼


请问29楼兄台这本书在哪里能买到呢?或者干脆你摘选一小段给大家看看?不胜感激!
回复
biexiangwaile
2006年11月02日 13:20:33
33楼
楼主:你画的图和所做分析基本正确。因为王老的书中还讲了很多方方面面的知识,是一本很实用的书,买一本的话平时没事翻翻将对低压系统有更深入的理解,所以偶郑重推荐。。。。HEHE。书不贵,16.00元,中国电力出版社出版,
我是在北京出差时买的。
回复
ndyjcl
2006年11月02日 14:11:20
34楼
如二楼所说,应该实防止高压侧接地故障时引起的暂态过电压
变电所在建筑物内的时候,通过局部等等电位连接,是可以不用分开做接地的
但如果变电所和建筑物间距离较远,高压侧接地故障引起的暂态过电压传至低压侧
在室外无法作等电位连接可能会导致人触电事故,此时分开作接地是有必要的
回复
tely-007
2006年11月02日 19:32:41
35楼


说得差不多!口头上加10分!呵呵
回复
tely-007
2006年11月02日 19:34:13
36楼

晕,北京买的,啥时候再出差给俺带一本。。。。
哈哈,谢谢了这位兄台,我去买来看。
回复
风残冷月
2007年04月08日 11:25:12
37楼
不是太懂,来学习一下
回复
qishigod
2007年06月14日 12:21:19
38楼
先搞清楚是高压还是低压,再分析利弊!有疑问问我,我给你们上两天课!
回复
electricity
2009年06月01日 16:16:44
39楼
供电局要求的是对的, 你的变压器应该是10KV/0.4KV的, 他不是说将10KV中性点接地, 是指变压器10KV侧的保护接地