【请教】卫生间立管接入横干管时穿越变形缝了,怎么处理啊
nidayede4
nidayede4 Lv.3
2012年04月16日 16:50:44
只看楼主

1.在走道顶设置污水干管收集各卫生间立管污水,右边卫生间立管接入横干管时穿越变形缝了,怎么处理啊?:这个是改造工程,右边是后加的,所有有变形缝。2.共六层,一二层为商业网点,三层以上为饭店包间,污水干管设置在二层顶贴梁下敷设,那么三层卫生间的支管能否直接接入立管上,这样貌似不满足支管距立管底部高度问题,但是好多都这样做。请问能不能这样做。3.还有就是这个建筑用不用上喷淋,规范上没有明确饭店包间设喷淋问题。

2012年04月23日 13:15:52
12楼
这个污水是在走道过吗?我不是学给排水的,但我觉得是不是分设立管的好,也不会穿变形缝了
回复
blueice87
2012年04月24日 08:58:16
13楼
规范规定排水管不能穿变形缝!
回复
xhxjs00
2012年04月24日 09:01:21
14楼
尽量不要穿越,虽然规范有了适当的放宽,但是前面还是“不得”,建议伸缩缝两侧分别作排水管道
回复
xhxra98
2012年05月21日 09:19:16
15楼
伸缩缝两侧分别作排水
回复