变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
2楼
800KVA变压器 630A断路器不烧才怪 断路器太小
回复
3楼
我指的是供电变压器容量800KVA欧式变压器,低压可输出额定电流1154A.听现场供电所人说出线柜隔离开关合闸,630A断路器还没合就烧坏烧
回复
4楼
这烧的有点损失啊。供电部门是啥意思,没怎么听明白。难道是带大负荷合闸? 楼下解答。
回复
5楼
是出线开关,不是总开关!
回复
6楼
开关还未合,就已经烧坏?难道是断路器质量问题?
回复
7楼
哈,又是一例!看到若干次这种事故了。没烤到人吧?
八成是开关上部积尘多、受潮,合闸瞬间的操作过电压引起尖端放电、绝缘闪络、发展到相间弧光短路。
变压器低压侧总断路器应该保护跳闸了,否则后果更严重。
回复
8楼
还没合就烧了啊,那岂不是相间击穿了。开关耐压不足才会出现,或者进了什么金属粉末,导致短路。最大的可能就是你安装的螺丝不当,损坏了绝缘,或者直接对地了。拆下一个看看就知道了。开关的质量再次也不至于还没合闸就炸的,哪个开关厂垮台是肯定的。
回复
9楼
问题比较严重啊,等待楼主给出调查结果
回复
10楼
断路器质量问题?估计买到假的啦
回复
11楼
回复