水泵前面的压力表是什么作用?到底有没有必要装
longvs1
longvs1 Lv.4
2006年10月21日 11:58:33
来自于中央空调
只看楼主

我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧


我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...

但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????

压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧
免费打赏
fzcefc
2006年10月24日 10:29:58
22楼


如果LZ早出这段就好了

一般情况下(水冷柜机),此时的水泵多数靠近冷却塔安装(不要说特殊哦),则水泵吸入端必然为负压,装上压力表干啥?难道是看指针如何打限位针?

呵呵,装上真空表还差不多
回复
lvguozhi
2006年10月24日 10:58:22
23楼


楼上说的对,一般情况下都不装。
回复
franbe
2006年10月24日 11:12:45
24楼
你们经理是一点都不懂的,水泵进口不一定都是负压的,那就要看水泵装的位置静压有多少了,一般象中央空调循环水系统的话进口都是正压的,除非这套水泵的作用是从河里抽水上来.我认为水泵的进口最好要装压力表的,这样可以检查水泵平时运行情况.
回复
半日浮云
2006年10月24日 11:41:28
25楼
本人是空调、通风的```
现在手上有一个6万平的工程```
热烈欢迎各位同行入我们的空调群
就技术,信息等各方面的事来交流
29582672
回复
wangjun999
2006年10月24日 17:20:29
26楼
非常必要!必须安装!!!大家说的对!可以通过压差来判断水泵的工作状况!!我单位锅炉房水泵出口压力为1。0MPA,
吸入口为0。8MPA !
回复
linxiaodongmail
2006年10月25日 01:05:10
27楼
我们一般都没有安装
回复
lhnlovedun
2006年10月25日 15:15:12
28楼


这怎么跟做人有关系了呢,不明白,我说如果不是原则性问题,那些做也行,不做也行,影响不大的,总之如果不是原则性问题了,难道说不论什么场合,不论什么事,只要你觉得领导说的不对,你就当面尖锐的指出来吗?没这么厉害吧!
回复
loveyoukwj
2006年10月26日 08:39:45
29楼

现在的领导怎么那么不厚道撒?
回复
zhqx20021930
2006年10月26日 11:11:28
30楼
大楼都装了中央空调,一个压力表还不装,我就晕了

这老总估计喝酒喝糊涂了
回复
lincy19820716
2006年10月26日 12:28:12
31楼
当然要装了,它可以检查水泵的运转情况,对于空调系统来说,水泵运转是,水泵前的压力表的压力指数是为负压,只是相对与定压点的读数,实际也是有压力显示的。
回复

相关推荐

APP内打开