我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧
我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...
但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????
压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧
32楼
偶做过些设计,也调试过很多水泵
水泵前后的压力表读数是非常重要的参数
压力表的差值就是系统沿程和局部阻力之和
也是水泵的实际运行扬程
如果压差和设计扬程偏离很大 系统一般都有问题
这个就需要详细分析和计算了
哈哈
回复
33楼
上面有点不严密 是应该加上一条 忽略 水泵本身的阻力 结论正确!
回复
34楼
肯定是要装的啦!指示正压的称为正压表,指示正负压的叫做连成表。
回复
35楼
通过泵前后的压力表的压值差,可以判定泵的工作状态。
回复
36楼
水泵前面的压力表当然要装,最好可以显示负压值,这样可以检查气蚀情况,气蚀对水泵的安全可是很重要的哟!
回复
37楼
闭室空调系统不太可能为负压
回复
38楼
支持!所以无法判断你经理意见是否OK!
其实装不装压力表并不是什么原则问题,装了便于运行管理,不装就省了银子。在实际工程中压力表的完好程度有多少?更不要说严格按照ISO9000按时校验了。关键在你自己的判断能力!
回复
39楼
我看到这样的一个工程,如下图.
我认为,水泵前面的压力表当然要装.
回复
40楼
当然的理由就是这张照片?
回复
41楼
正确!
回复