水泵前面的压力表是什么作用?到底有没有必要装
longvs1
longvs1 Lv.4
2006年10月21日 11:58:33
来自于中央空调
只看楼主

我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧


我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...

但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????

压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧
免费打赏
romma3
2006年10月26日 12:47:48
32楼
偶做过些设计,也调试过很多水泵

水泵前后的压力表读数是非常重要的参数

压力表的差值就是系统沿程和局部阻力之和
也是水泵的实际运行扬程
如果压差和设计扬程偏离很大 系统一般都有问题
这个就需要详细分析和计算了

哈哈
回复
romma3
2006年10月26日 12:49:13
33楼
上面有点不严密 是应该加上一条 忽略 水泵本身的阻力 结论正确!
回复
highair2006
2006年10月26日 13:38:44
34楼
肯定是要装的啦!指示正压的称为正压表,指示正负压的叫做连成表。
回复
变风量顾问
2006年10月27日 16:23:41
35楼
通过泵前后的压力表的压值差,可以判定泵的工作状态。
回复
ylttzkx
2006年10月27日 18:00:16
36楼
水泵前面的压力表当然要装,最好可以显示负压值,这样可以检查气蚀情况,气蚀对水泵的安全可是很重要的哟!
回复
shengqianxiang
2006年10月28日 12:46:17
37楼
闭室空调系统不太可能为负压
回复
荔枝兔
2006年10月28日 17:23:07
38楼

支持!所以无法判断你经理意见是否OK!
其实装不装压力表并不是什么原则问题,装了便于运行管理,不装就省了银子。在实际工程中压力表的完好程度有多少?更不要说严格按照ISO9000按时校验了。关键在你自己的判断能力!
回复
maxt
2006年10月28日 17:33:30
39楼
我看到这样的一个工程,如下图.
我认为,水泵前面的压力表当然要装.
回复
荔枝兔
2006年10月28日 20:12:36
40楼

当然的理由就是这张照片?
回复
lh1996
2006年10月28日 23:42:08
41楼

正确!
回复

相关推荐

APP内打开