昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
昨天查一台机器的漏电保护器偶尔跳闸的原因(漏电故障已排除),发现三条火线中的电流都在30A左右,而零线中的电流却有40A左右.各位师傅,这零线电流大过火线电流是为什么?
22楼
应该是谐波电流引起的..
回复
23楼
路过,学习一下,期待有更详细的回答
回复
24楼
学习了,以前一直不知道还有这回事。
回复
25楼
学习了,大灰兔!!!没见过这样的情况呢,到目前为止。。。。
回复
26楼
回复
27楼
路过,学习一下,期待27楼问题的答案!
回复
28楼
如果这个设备里面有单相负荷 还有三相负荷,那么零线电流就会变大,这不奇怪啊,至于谐波电流,不会有那么大吧
回复
29楼
不要往复杂处想,应该是220v用电器用电较多的结果。
回复
30楼
笨蛋。谐波
回复
31楼
有可能是3的倍数次谐波电流在零线上的叠加,用电能质量分析仪检测下
回复