不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
不知道各位做过1140V的电控没有?
现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号
我想用两个660V的串联,不知道行不行?
还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
2楼
还真么见过,应该无碍吧
回复
3楼
没人知道吗?
回复
4楼
不妥,注意熔断器额定耐受电压.设备的额定电压应等于系统的额定电压,否则有可能有隐患.
回复
5楼
我就是想知道究竟会有什么隐患.
各位见过1140V的熔断器吗?
回复
6楼
我有相关产品
qq5797089
或搜索 保定第二电器厂
回复
7楼
这是绝对不可以的。熔断器的额定工作电压660V是指该产品在此电压下,可以保证绝缘不被破坏,这里的660V电压是该产品的电部件经由该产品的绝缘部件(瓷座)到另一个导电部件(通常为金属安装梁)间,所能够承载的工作电压,它与熔断器串联的数量没有关系。解决办法,你可以将660V的熔断器安装在具有足够绝缘强度的绝缘板(如环氧玻璃布板)上,并应考虑两只以上熔断器并列安装时,相互之间的距离符合国标。
回复
8楼
应该是两个串联吧,因为一个的断开容量有限,660V的不能满足1140V的,所以应该两个串联使用.熔断器底座加绝缘.使用同等电流的熔丝.
回复
9楼
并列安装的可能性不大吧,要考虑分流的因素吗?
回复
10楼
不是串联并联就能解决的问题,这不是电阻的计算方法.熔断器额定工作电压必须满足1140V,没商量.找相关厂家产品.
回复
11楼
用RT36-0C 型熔断器,4A 的就可以用于二次回路中了,应该厂家都可以做的,只是没有证书而已,正常开断没有问题:lol
回复