永磁机构,合闸为什么老是合不上?保持力也够,但就是合不上,是什么原因呢?大家能不能帮我想想办法?!
永磁机构,合闸为什么老是合不上?保持力也够,但就是合不上,是什么原因呢?大家能不能帮我想想办法?!
2楼
什么是“永磁机构”?
回复
3楼
吓。?。?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
4楼
永磁断路器我现在还没用过,不太好说!
可以找找吉林永大的技术人员咨询一下!网上应该有他们的联系方式!
回复
5楼
是吗
?怎么找啊啊
回复
6楼
永磁机构合闸瞬间电流比较大,一般断路器的合闸线圈都有2到3个并联输入点,如果控制电源的开关没问题的话就加大线径,以前我们也遇到过,用1.5的线开关老跳,最后用4平放的就好了,最好用两根2.5的线
回复
7楼
单稳态还是双稳态? "不过都过去这么就了,我想应该已经解决了“
回复
8楼
18170430608
回复