求教:关于天正暖通作图标注的一些问题
风声无限
2012年04月17日 11:39:43
来自于天正暖通
只看楼主

在做多联机的过程中发现:第一,室内机和室外机是可以选择的,但是内外机的型号不能再图纸上标注出来,大家都知道在设计中型号是需要标注出来的。这个怎么解决;第二,连接完管线之后要标注气液管的管径以及分歧管的型号,这个在之后的材料表中是有注明,但是在图纸上是没有的,这样在施工看图时很不方便,所以也应该在图纸上标注出来。这个问题要怎么解决。请高人解答。。。。

在做多联机的过程中发现:
第一,室内机和室外机是可以选择的,但是内外机的型号不能再图纸上标注出来,大家都知道在设计中型号是需要标注出来的。这个怎么解决;
第二,连接完管线之后要标注气液管的管径以及分歧管的型号,这个在之后的材料表中是有注明,但是在图纸上是没有的,这样在施工看图时很不方便,所以也应该在图纸上标注出来。这个问题要怎么解决。
请高人解答。。。。
免费打赏
sariel_kamael
2012年04月23日 17:03:55
2楼

用【设备标注】命令即可把室内外机标注上,在【专业标注】中。
绘制好的管线可以直接用【单管管径】、【多管管径】等命令去标注,分歧管的标注需要在多联机系统计算之后,同样用【设备标注】命令
回复
gechun0532
2012年07月06日 10:22:20
3楼
管线可以标注上,但是设备还是标注不上?为什么?
回复
skyright
2012年07月09日 15:17:46
4楼

请问您的暖通版本是多少?多联机提供标注的版本是8.5;如果是8.5,请详述您的操作过程,设备标注的界面中是否有设备参数,标注选取设备时,是否点在了设备的线上,或者留下联系方式具体解决一下这个问题。
回复
akila300
2013年09月03日 23:33:54
5楼
我也是,总是没有反应,没有文字,为什么?