400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》
过补偿,造成相序移位,应该从新计算补偿容量及确定现在电容容量是否与铭牌标注容量一致
回复
23楼
过补偿,会对相序造成影响?
回复
24楼
不知道原因,学习了!
回复
25楼
相序保护动作应有相关指示,你这就有吗?
回复
26楼
电容柜不合理。
回复
27楼
应该是电容导致相序保护误动作。
回复
28楼
一般相序保护器也有过压保护的功能,电容过补偿会导致系统电压升高,从而使相许保护器动作跳闸,其他非电机回路应该没有安装过压保护装置,所以正常运行,你好好观察下电压表,看看是不是电压过高?纯属个人意见~~~希望哥哥姐姐们指教下~~至于电容过补偿会不会导致错相,我不太懂····
回复
29楼
回复
30楼
一组一组的电容器投入,应该不会产生太的电压波动吧?
回复
31楼
说法各不一致呢?到底是什么原因呢?
回复