【请教】这个高层住宅电梯前室是否可以合并?
cq8-8
cq8-8 Lv.2
2012年04月17日 13:34:08
来自于建筑施工
只看楼主

各位老大,麻烦帮忙分析下高层住宅电梯前室中FM乙2防火门是否能取消,客梯与消防电梯不能合用前室吗?建筑高度:主体82.5米,建筑层数:地面上 27层。[ 本帖最后由 cq8-8 于 2012-4-18 17:45 编辑 ]

各位老大,麻烦帮忙分析下高层住宅电梯前室中FM乙2防火门是否能取消,客梯与消防电梯不能合用前室吗?

建筑高度:主体82.5米,建筑层数:地面上 27层。

[ 本帖最后由 cq8-8 于 2012-4-18 17:45 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
sky3969
2012年04月21日 21:38:36
32楼
此防火门涉及到一个设计规范的问题,必须要有2个独立的防火疏散出口,当设计条件约束了不能设置2个独立疏散出口的时候,只能用防火门隔开。当一边着火了,还可以跑到另外一边
回复
ccwwxxcwx
2012年04月22日 10:47:13
33楼
不可以取消,剪刀梯算两个楼梯,取消的话就是三合一了,而且中间那个防火门应该是双向疏散才对!
回复
minyi0220
2012年04月22日 12:44:19
34楼
不能取消的。三合一前室现在都不能用了。
回复
jsbydx
2012年04月22日 21:59:54
35楼
你这个前室即使不取消门也有问题!不过有的地方可以做这种,但有的地方不行!你现在的这种情况下边的疏散的话,前室中FM乙2防火门没有开向疏散方向(只满足了图纸上部分的疏散方向)
回复
lwei365
2012年04月23日 16:52:48
36楼
不行的 合用前室最少20㎡
回复
favoer
2012年04月23日 21:44:15
37楼
这个应该可以啊
回复
akuma1998
2013年11月13日 22:26:08
38楼
应该可以的,支持节省
回复
东非
2016年06月23日 18:29:49
39楼
学习了。。。
回复

相关推荐