求助:局部转换30层住宅SATWE结果奇怪现象
ley12xsl
ley12xsl Lv.3
2012年04月17日 15:43:08
只看楼主

如题,地面以上30层住宅。设防地震分组:第一组;设防烈度:6(0.05g);场地类别:II类。SATWE结果大致如下:总信息:X向刚重比1.9;Y向刚重比1.89,。 周期:1,2周期几乎完全平动,3周期几乎完全扭转。计算12个震型有效质量系数:X:95%;Y:89% 位移(问题来了):X向:位移比1.22以下,约1.1居多,位移角有1/2200,约1/1800居多。 Y向:位移比位移角大部分能满足且还不错,就转换层,Y+偶然偏心地震作用下的楼层最大位移比1.51(转换层左右下角的600X600柱),位移角1/1100。另外顶层Y方向风荷载作用下的楼层最大位移角只有1/950。

如题,地面以上30层住宅。设防地震分组:第一组;设防烈度:6(0.05g);场地类别:II类。
SATWE结果大致如下:总信息:X向刚重比1.9;Y向刚重比1.89,。
周期:1,2周期几乎完全平动,3周期几乎完全扭转。计算12个震型有效质量系数:X:95%;Y:89%
位移(问题来了):X向:位移比1.22以下,约1.1居多,位移角有1/2200,约1/1800居多。
Y向:位移比位移角大部分能满足且还不错,就转换层,Y+偶然偏心地震作用下的楼层最大位移比1.51(转换层左右下角的600X600柱),位移角1/1100。另外顶层Y方向风荷载作用下的楼层最大位移角只有1/950。

已经调了很多次,试过核心筒部分削减到只有两片墙,试过左右下角Y想布400厚2100的墙,试过把转换柱做成Y向的长方形,等,Y向数据还是不过。怎么调好Y向,有心的朋友可以回去慢慢想,这里我只想问:为什么X向已经几乎没有墙了,还是那么刚?Y向已经密得快被人骂死了还是那么弱?
情况大概如上,模型已交给师傅调了,Y向位移比下来到了1.45,好了点。注:本结构布置考虑偷面积。
诚心求各位前辈指教。敬礼。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
wang5512
2012年04月19日 08:45:36
2楼
刚重比小了,振型数少了,几句话是说不清的,上传建筑图和模型吧。
回复
乌拉拉拉
2012年04月20日 09:42:36
3楼
可能是抗震墙布置不太好
多布置些“T”型“L”型的,不要都布置成单片纵向或者横向的
回复
ley12xsl
2012年04月22日 22:57:29
4楼
一字墙确实不好,但没办法,小弟在房地产工作,不是我想做L,T型就能做,要考虑经济和偷面积
回复
彩色的心情
2012年04月23日 11:23:05
5楼
Y向短,当然柔了,考虑1.05的偶然偏心就是Yx1.05,比X向的偏心大多了
回复
lonelyparty
2012年04月23日 15:51:14
6楼
高层建筑位移比如果有多层超1.4也属于超限高层,结构有转换层,指标又超限很不好。位移比的控制最重要的是要先找出位移比最大和最小的位置,然后有针对性的调整,PKPM调这些难度其实并不大。这个楼平立面布置不规则,指标的结果很重要。
回复
lonelyparty
2012年04月23日 15:54:52
7楼
补充,位移角也是同样道理,也许只是某个层某个点比较大,而大部分的位移角并不一定大。
回复
lan_sky
2012年04月23日 17:29:07
8楼
首层架空部分刚度太弱了,看下楼层间刚度比,转换部分加强,效果也许会好些
回复
本科瓦匠
2014年11月28日 08:36:09
9楼
一字墙太多了,建把一字墙加个墙肢,落地部分到室内装饰时包上就可以,不影响建筑功能使用。但在结构方向上必须满足足够的刚度和层间位移比。安全最重要。