请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!
请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!
2楼
是小于20M的中心传动的刮泥机吧,这个你看看说明书上,是不是有要求
回复
3楼
矩池底20厘米
回复
4楼
15--20cm比较合理。
回复
5楼
这和刮板的安装形式有关,活动型的距池底5 --8cm.定型的15---20cm
回复
6楼
如果是不锈钢刮板,下面应该还有可调的橡胶刮板吧,是否你的池底有二次抹面,如果有,最好你在二次抹面前,刮板调到距池底10cm,然后调好刮泥机刮壁,抹面后留个几公分间隙,最后用橡胶刮板调一下。
刚安装完4台13m中心传动的,不知你是大圆池还是方池
回复
7楼
刮泥机有一个安装质量验收规范,可以参照一下
回复
8楼
城市污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2002 希望能帮到你
回复
9楼
好人啊
回复
10楼
谢谢前辈无私奉献 学习啦
回复
11楼
你说的标准上面有吗?
其实少说点没事嘛!
HJ-T265-2006 环境保护产品技术要求 刮泥机
回复