请教二沉池刮泥机的安装距离问题
benben13142
2012年04月17日 15:54:31
来自于水处理
只看楼主

请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!

请教:中心传动的二沉池刮泥机,安装时,其刮板的下边缘距土建池底的距离应为多少,是否有规范标准,行业经验也好。拜托了!
免费打赏
miller0231
2012年05月02日 21:23:02
12楼
如果是不锈钢刮板,下面应该还有可调的橡胶刮板吧,是否你的池底有二次抹面,如果有,最好你在二次抹面前,刮板调到距池底10cm,然后调好刮泥机刮壁,抹面后留个几公分间隙,最后用橡胶刮板调一下。
这个回答比较靠谱,可以再参考相关规范和设备说明看看
回复
zyl357835300
2012年05月03日 22:44:41
13楼
么有标准规范 楼上的都说的很好 10-20公分即可, 如果是中心刮泥,要考虑好角度
回复
benben13142
2012年05月04日 14:34:24
14楼
受益匪浅阿,谢谢各位!
回复
gengeryong2
2012年05月12日 13:13:23
15楼



谢谢
回复
liuyongqi1022
2015年10月05日 19:22:28
16楼
xue习了,还不错
回复
liuyongqi1022
2015年10月05日 19:22:57
17楼
最好多发点资料来,图纸哈
回复
liuyongqi1022
2015年10月05日 19:23:32
18楼
怎么多赚土木币的
回复
liuyongqi1022
2015年10月05日 19:23:52
19楼
这样刷有莫有
回复
中轴线的
2016年09月24日 11:05:24
20楼
按照我们公司安装经验,不锈钢刮泥板离池底是80-100MM,刮泥橡胶皮离池底刚好接触为好。如果池底离刮板距离太远,污泥刮除会不彻底。需土建二次抹面,直至达到要求为止。