求助,审图意见的事。。。。
benixin
benixin Lv.3
2012年04月17日 19:40:07
只看楼主

审查意见过来了,其中提了这么个问题: 1)计算书总信息中周期折减系数取0.75不满足JGJ3-2010第4.3.17条1款的要求。(我取的是0.75,要求取0.7,我还觉得还小了) 2)梁扭矩折减系数应改为1.0后,框架配筋应复核。(我取的是0.4(默认值)) 这个工程师是个小高层,框架结构,地下室和一,二层为业务大厅,三层至11层住宅。没有中庭或楼板大洞之类的特殊情况,很普通的小高层。 我的答复是这样的:

审查意见过来了,其中提了这么个问题:
1)计算书总信息中周期折减系数取0.75不满足JGJ3-2010第4.3.17条1款的要求。(我取的是0.75,要求取0.7,我还觉得还小了)
2)梁扭矩折减系数应改为1.0后,框架配筋应复核。(我取的是0.4(默认值))
这个工程师是个小高层,框架结构,地下室和一,二层为业务大厅,三层至11层住宅。没有中庭或楼板大洞之类的特殊情况,很普通的小高层。
我的答复是这样的:
1)JGJ3-2010第4.3.17条1款所提的砌体墙为实心砖填充墙(根据条文说明), 本工程所选用的是粘土空心砖,刚度比实心砖小,原周期折减系数满足要求;
2)根据JGJ 3-2010第5.2.4条规定高层建筑结构楼面梁受扭计算时应考虑现浇楼盖对梁的约束作用。根据SATWE用户手册第30页对梁扭折减系数说明,用折减系数来实现现浇楼盖对梁的约束作用。如果折减系数用1.0(不折减)违犯JGJ 3-2010第5.2.4条规定。

都给我退回去了,说让我必须改,真心不服。。。。
免费打赏
zhc_19
2012年04月20日 11:59:21
52楼
楼主好好问问吧,他让取1.0肯定有他的理由,估计是个别梁他觉得0.4太小了吧。碰到提问题的审图很好,至少他是认真看过的你的图纸。这样我们结构师才会安心一点!
回复
linchuanzeng
2012年04月22日 12:35:21
53楼
的,我们也是这么对付的。其实多沟通沟通,给别人一个台阶下吧。
回复
lu_88888888
2012年04月22日 15:36:15
54楼
1.沟通一下,给图审面子。

2.讲自己的道理。
一般图审会让你回复:经复核,满足要求。
回复
l-f-y12193011
2012年04月22日 21:08:40
55楼
就满足一下审图了,不挑点毛病怎么显示水平。不难改就改咯
回复
xiekai4301
2012年04月23日 09:55:14
56楼
好点打电话或当面沟通就可以了,你硬邦邦的回复他没问题,呵呵,会伤他心的...
回复
lijunhui2001
2012年04月23日 10:31:34
57楼
人家是专家意见,不过你最好按人家的办,不然就给你拖着
回复
wk1344578
2012年06月15日 09:51:19
58楼
楼主最后沟通的情况如何啊?请分享给大家学习呵
回复
develop116
2014年05月09日 09:12:13
59楼
这样的问题,也遇见过,因为框架审图的老师也只能这样找茬了,不然就没什么问题了,高规上给折减建议值,但是粘土砖现在已经被市场淘汰了,强烈建议规范关于周期折减的值再细化些。尤其高烈度区,该折减系数很关键,有时候就差一点,折减系数稍大一点就通过了。一边是甲方要求经济,一边是审图咬文嚼字,结构难做啊!
回复
一类场地
2014年05月09日 17:53:26
60楼
根据经验,我们院结构审图回复来了以后,都会跟审图的人打电话沟通一下,“请教”一下,然后提一下自己的想法,问问行不行,语气谦虚点,一般多大的问题都能解决,不会出现要求强制要求你怎么样的。